回复:通讯问题

往事随风

  • 帖子

    33
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-10-24 16:23:33

0楼

斑竹,你说的对,我编程时是用ASCII方式了,具体程序如下:
LD SM0.0
TRUNC VD1042, VD1240
TRUNC VD1078, VD1300
DTA VD1300, VB215, 2
DTA VD1240, VB201, 2
XMT VB200, 0
这是一个中断处理程序。我用TD200来查看数据时还是真确的,并且是十进制的。可我用计算机采集时,用16进制来查看时,是如下:
00 42 FA 08 C2 21 D2 56 56 29 54 54 2A 50 F6 D0 4A F6 62 54 F4 7E F0 68 7E F0 7E 90 7A D0 6A 90 62 10 FC 6A 10 7E 62 10 FE 16 7E 90 F8 62 FF 10 7A 62 FE 90 F4 16 F0 90 FA 52 62
请问斑竹这是些什么字符呀。怎么才能达到和TD200显示的数据一样呢
往事
评论