quote:以下是引用nnnn1234在2011-12-17 09:53:45的发言:
P1755设置在无编码器运行时电机模型转换的转速。转换转速用于闭环控制和开环控制运行之间的转换。

我们用的是无编码器矢量控制,在低于5hz时,是不是闭环控制就不起作用了,我这边的电机在2.5hz时并且车负载比较重时速度不稳,车会时快时慢,该p1755有效果吗?