回复:通讯问题

yanxiao

版主

  • 帖子

    12146
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2004-10-24 17:33:48

0楼

1. 所列数据,是截取中间的一段,没头没尾。
2. 改为如下方式试试看,正常了再说:

LD SM0.5
EU
TRUNC VD1042, VD1240
TRUNC VD1078, VD1300
DTA VD1300, VB215, 2
DTA VD1240, VB201, 2
movb 26 vb200
XMT VB200, 0