s7 200做为从站通过modbus协议与PC通讯,我使用过很多次,没有问题,用的是西门子库中modbus从站指令
1、硬件要求:PC那边232串口通过一个232转485的东西与s7 200的port0连接(s7 200只有port0支持modbus从站协议)
2、通讯设置,上位机软件与PLC程序中的通讯参数设置必须一致,如波特率,从站地址,校验等。PLC这边只要调用从站库指令,然后设置相应参数即可。
3、上位机软件编写:按照功能码,地址码访问PLC中的数据