我是您的一个用户,硬件采用s7-400 step7的软件和wincc7.0的人机界面,现出现通讯问题,主要现象是:我用一个设备的状态点联锁另一个设备的停车,由于这个状态点的联锁出现了几次联锁停机现象,原以为是点通道问题,后检查发现,关于此模块的所有DI点有运行状态在wincc上报警,0to1,1to0均报警,时间在同一周期内出现,并紧接着(或早于)伴随有个别画面的显示不正常,个别按钮也不能正常操作(我用s7登录PLC能够对此按钮的变量置值 0.或1),这些是在同一几乎同时段出现,相差大概2分钟内,另外,说明下wincc监视电脑为两台(用户类型都为单用户),怪异的是一台电脑可以使用按钮,画面也正常,另一台却不正常,怀疑是两台的wincc程序冲突,但是伴随模块DI开关量一个周期的故障就很怪异,伴随一些上下层的通讯问题。我这边前段时间有两个AI模块(400的模块6es7 431-7kf10-0ab0)由于接错线烧坏,现在使用的是IM153-2 接口模块带着300的331-7KF02-0AB0 AI x8的模块采集信号,我怀疑是300和400模块的兼容性造成的通讯冲突。