回复:累计流量在plc里怎么编程呀

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17131
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-24 18:18:06

3楼

L PV//流量信号为单位小时的流量
L 36000.0
/R
L SUM//累计值
+R
T SUM
上面的程序放在100ms的周期里执行所以测量信号除以36000.0转换成1个周期的流量。注意会出现大数加小数造成最后不累计的问题,所以累积值和当前值的数量级不能相差超过10的7次方。为了避免这个问题,你可以用进制的方式,即sum1>sum1_sp,sum2=sum2+sum1,sum1=0.然后sum1重新累积。