quote:以下是引用万泉河在2011-12-23 21:41:59的发言:
我有方法,但未经落实,不好公开评说。
加我微博私信教你。
另外对你和IT对接的工作也比较感兴趣。
我很早就关注你了,在你的粉丝里面有一个xiaodecheng就是我,关于这个问题,我们已经解决了(至少现在看起来没有问题,21号才解决的),但是不知道为什么,是这样的,以前的PLC和PC的IP地址是192.168.0.XXX,加入到公司的域之后PC的IP地址改变成10.72.3.XXXX,那么这样,因为和PLC的IP地址不在同一个网段内,所以是连接不上的,因为以前有个也是这样的都连上(表面上看),所以百思的不得其解,后来发现以前的那个pc上有两个网卡,其中一个是虚拟的,这个虚拟的网卡的IP地址192.168.0.XXX,所以是能够联上。至于为什么我也不晓得。看了以前的是这样的情况,抱着试一试的心态,进行了以下的操作,点击本地连接----》选择属性----》在网络里面选择Internet 协议版本4(TCP/IPV4)---->>点击属性----->>在常规里面点击高级-----》在IP设置中添加一个IP地址192.168.0.XXX----》点击确定 。瞎猫碰着死耗子了,居然成功了。这个PC的操作系统是WIN7的专业版,xp sp3的操作系统和win7家庭版的操作系统好像没有这个功能,是添加网关的和跃点数的。不知您的解决办法是什么?我的工作就是工厂里面的PLC工程师主要 在维护方面,所以和IT有打交道的地方。