STEP 7 V11 SP2 和 S7-1200 CPU 固件版本 V2.2 具有其它功能和特性。

已锁定

ccyulq

  • 帖子

    105
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2010-07-13

普通 普通 如何晋级?

STEP 7 V11 SP2 和 S7-1200 CPU 固件版本 V2.2 具有其它功能和特性。

3510

16

2011-12-25 18:01:54

STEP 7 V11 和 S7-1200 CPU 固件版本 V2.2 具有其它功能和特性。
● 为了使您能够对数据在用户程序中的定义方式具有更多的控制,S7-1200 另外提供了
一些数据类型,如指针、索引数组和结构。
● STEP 7 V11 SP2支持SCL编程。
● STEP 7 V11 为指令执行隐式数据类型转换,将较小的数据类型(如 SInt 或 Byte)自
动转换到较大的数据类型(如 DInt、DWord、Real 或 LReal )。 例如,通过一个指
令(组态为使用 DInt 或 Real ),整型值 (Int) 将自动转换为长整型 (DInt) 或 Real 。
无需使用额外的转换指令转换值。
● 指令集已经过了扩展。 新指令包括:
– 通信指令包括 S7 通信 GET 和 PUT 指令;分布式 I/O RDREC 、WRREC 和
RALRM 指令;新 PROFINET TUSEND 和 TURCV 指令;TeleService GPRS 和
TM_MAIL 指令。
– 新的 Calculate 指令可用于直接在 LAD 或 FBD 程序中输入等式。
– 新的 MC_CommandTable 指令将对电机控制轴执行一系列单个运动,这些单个运
动可组合成一个运动序列。 在脉冲串输出的工艺对象命令表
(TO_CommandTable_PTO) 中,可以组态这些单个的运动。
– 附加的 Interrupt 指令可用来设置和查询延时中断与循环中断。
– 还可以使用新的诊断指令来读取 LED 状态或有关模块和设备的其它诊断信息。
– 此外,还有一个易于使用的新指令 PID_3Step。
● 在程序逻辑中,可使用一个变量作为数组索引来访问 LAD、FBD 和 S CL 中的单个数
组元素。 通过一个变量访问数组比使用 LAD/FBD FieldRead 和 FieldWrite 指令访问
数组更为直接,但仍然保留这两个指令以对数组中的单独元素进行读访问和写访问。
● GET/PUT 指令进行参数分配是一个用户辅助功能,它通过支持 CPU 间通信的 GET
和 PUT 通信块的属性视图页面来组态 S7 连接。
● 在 RUN 模式下下载功能允许用户在 RUN 模式下对程序进行更改,而无需停止
CPU。
● 现已支持 PROFINET UDP 。 UDP 提供“广播”通信功能。
● S7-1200 CPU 是 PROFINET IO 控制器。
● STEP 7 V11 提供了“撤消” 功能。
● STEP 7 在工具栏上提供 STOP 和 RU N 按钮 ,用于停止和启动 CPU 。
● “强制表” 与监视表是分开的,使您可以强制输入和输出。
● 可通过将用户程序或代码块与特定 CPU 或存储卡绑定来实现这些程序或代码的复制
保护 。
● 可以捕获 DB 的值 ,并将这些值设置为起始值。
● 可通过单击按钮将数据由 STEP 7 的表(如 PLC 变量表或监视表)中导出到
Microsoft Excel。 还可以使用 CNTL-C 和 CNTL-V 在 STEP 7 和 Microsoft Excel 之
间复制和粘贴数据。
● 从组态的网络断开 I/O 设备的连接 不会丢失组态的设备或无需重新组态网络。
● 为 FB 或指令更改 DB 分配(例如将 FB 的关联由单背景数据块更改为多背景
数据块)。
● 可访问 PLC 变量、数据块变量或较大存储单元中单个位、字节或字(“片段”) 。
● 可使用其它类型、数组或结构覆盖某个数据类型参数。
● S7-1200 自动化系统满足韩国认证(KC 标志)的要求。