回复:S7-1200的V11版的软件可否无条件兼容低版本的程序

sunny999

  • 帖子

    1775
  • 精华

    6
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2008-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-25 20:01:18

9楼

我如今就担心的是USS库指令和MODBUS库指令的程序,可不可以简单的转化过来?
希望可以
Better and More !
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15227条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。