回复:315-2pn,初次下载不用mpi下载吧。是不是直接就可以通过以太网下载。

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-12-26 08:00:58

43楼

quote:以下是引用感悟生活在2011-12-25 22:31:19的发言:
小釉说MAC地址是固化的,但是我觉得好像不是。因为上次我换了个网卡,按理说MAC地址变了,但是PLC组态这边我MAC地址没变,PLC和WINCC照样可以通过MAC地址连上。所以我认为是组态是什么下进去都可以使用,而不需要一定输入模块上的MAC地址,只要一个网络中不重复就行了。

这是因为你用得通信协议的问题
用ISO协议的时候,mac地址就必须组态了。由于iso协议相对于tcp/ip协议有它的缺点,就是不能路由。
所以现在iso协议也基本不用了。
另外mac地址固化的问题,最早的mac地址是不支持修改的。
现在一般都支持了。
cp343-1 lean的从组态来看,mac地址不能组态,说明了它的mac地址不可以修改。
但是cp343-1 组态 mac地址是可以修改的。说明它的mac地址可以修改。
针对你上面的情况,感觉应该采用了TCP/IP协议。所以你不改mac地址,也能通信上。