发布于 2011-12-26 10:45:36
44楼
新卡还是旧卡的问题,我是这么认为的:
不管是cp343-1Lean还是普通的cp343,如果使用旧卡,由于现在的mmc卡是plc的“内存+外存”,所以如果旧卡里面的硬件配置程序跟现有的硬件相差较大,会造成cpu无法进入正常的stop状态,也就无法进行以太网方式的下载,此时只能用mpi下载或者换空白的mmc卡。
另外,mac地址是可以修改的,但是cp343本身是固化了一个mac地址,这是无法改变的,你所修改的mac地址仅仅是实际起作用的mac地址。在step7中可以在线看到cp343的模块信息,里面可以恢复出厂设置的mac地址。
有生之年,狭路相逢,终不能幸免