回复:224xp cn扩展em231模块,连接一个4-20ma压力传感器时,模拟输入在0-6400跳动的原因

touch++

  • 帖子

    231
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-26 13:21:52

5楼

首先要确定是只在0点处突变,还是在各个信号阶段都不稳定。
有可能是以下几个原因
1、传感器激励电压偏低,或电压不稳定。(压力传感器一般理想的激励电压在9V左右,最低不要低于5V。)
2、信号线外皮破损。通道即使无信号状态下,只要外部接线就不会显示为零,除非A,B两点短接,检查线路是否存在短路的可能。
3、存在干扰。选用双绞线可以有效防止共模干扰的产生。看看线路有没有经过明显的干扰源。比如,电机,高压电缆,变频器等等。