quote:以下是引用不断攀登在2011-12-13 22:27:52的发言:
版主 请教下呀
这接地点往往只有一个 就是从配电柜拉过来的扁铁 这个应该是动力地吧? 应该把变频器的地和电机的地接到这个上边 电缆的屏蔽层也接到这个上边 屏蔽干扰电流
这PLC得地线也要接到这个上边吗? 我以前一直把PLC的接地悬空着

这个没有及时的回复,现在说下,你的那个扁铁,就是我贴的图中的地,按图接即可。但是一应要注意那张图中的变频器的进出电缆屏蔽层的接法,很特殊的,必须要按图接。效果绝对是非常有效的。实践下正确的接法和不正确的接法,看其信号线上噪声波形即可一目了然。

关于PLC的地,我不知道你说的是哪个地?是PE呢?还是M?关于这个问题,估计又是一个很热的专题了。哈哈,我很想看看大家对此有何议论?我们做系统,说到“地”,有两个。一个PE是地(大地);一个M是地(信号的参考电位)。这两个地可绝对不是一样的东西,要严格区分。