回复:应用探讨——供电系统的接地类型、特点以及影响等问题讨论

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23137
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-27 02:37:30

64楼

对比一下TT和TN-C供电方式就可以看出,它们都是三相四线。
TT常见于农村和远近郊区。水泵离变压器可能有数公里远。不可能给你多拉一根PE线过去。你也不能把金属外壳接到N线上(因为N线很可能带有较高的电压!)。你也不可以把N线在用电器处接大地。因为从变压器处过来的中途,不知还有多少用电器在使用N线。一旦N线在中途断开,则所有后半段的用电器电流将从你接地处通过大地返回变压器中点。因此,如果该处还使用单相电源,则总开关必须使用4极的漏电开关。
TN-C常见于原有的工厂、单位供电配电。它是早期就规划好的,使用较大截面的线缆作PEN。没有中途断开的可能。作为安全防护,能保证漏电时的跳闸为主。因此,它并不是建立在EMC的要求下的。
[b]所以,EMC和接地完全不是一回事儿。
所以,尽管都是三相四线,实际上供电方式可能完全不同。接地的方式当然也完全不同![/b]

管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请点此详阅
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。