对比一下TT和TN-C供电方式就可以看出,它们都是三相四线。
TT常见于农村和远近郊区。水泵离变压器可能有数公里远。不可能给你多拉一根PE线过去。你也不能把金属外壳接到N线上(因为N线很可能带有较高的电压!)。你也不可以把N线在用电器处接大地。因为从变压器处过来的中途,不知还有多少用电器在使用N线。一旦N线在中途断开,则所有后半段的用电器电流将从你接地处通过大地返回变压器中点。因此,如果该处还使用单相电源,则总开关必须使用4极的漏电开关。
TN-C常见于原有的工厂、单位供电配电。它是早期就规划好的,使用较大截面的线缆作PEN。没有中途断开的可能。作为安全防护,能保证漏电时的跳闸为主。因此,它并不是建立在EMC的要求下的。
[b]所以,EMC和接地完全不是一回事儿。
所以,尽管都是三相四线,实际上供电方式可能完全不同。接地的方式当然也完全不同![/b]