MCGS是昆仑通态的那个触摸屏吗?是不是运行CE系统的?
你这个$year指令是读取CE系统的时间吧?不是读取PLC的时间吧?这一点,当你拿到触摸屏可以验证一下。
200和上位机做时钟同步的话
1、你可以在PLC程序里用TODR读取PLC系统时间,然后再用通讯传到上位机显示。
2、PLC还可以通过通讯读取上位机的时间变量,在PLC直接作为逻辑判断依据,也可以用TODW指令设置PLC系统时间。
PLC时钟会因为长时间断电而被初始化为出厂设置。所以使用PLC时钟的系统,要保持通电或者配装电池卡。222及更早型号的CPU没有内置时钟功能,需要选配时钟卡件。