quote:以下是引用yming在2011-07-26 11:49:52的发言:
quote:以下是引用7把刀在2011-07-26 10:44:44的发言:
这样的应用我们做过一些,如果两个电机的功率不一样,需要加时间继电器来控制接通直流母线的断路器,即2台变频器上电后过段时间再接通直流母线,否则小变频器会容易出问题。

会不会出问题,就看并联点是在整流部分和充电回路之间,还是充电回路之后。
要是确认是在充电回路之前,就没有问题。

MM440接线端子上的直流端子,都是变频器预充电电路出来的。如果要接在整流和充电电路之间,有困难。请Y侠指点。