最后说一下等电势体。
首先明确一点:等电势体并不代表PE! (尽管大多时候PE是可以用来做等电势体的)。
所谓等电势体是指:正常情况下,任何时候都没有
电流流过的金属导电体(或者有微弱的电流但两端电势差不足以引起耦合的金属体)。换句话说,它可以对大地的
电势不为零! 事实上,有许多在高压回路正常工作的电子元器件就是以相线(火线)为参考点的。
有了上述等电势体的概念。当然就可知道什么情况下,屏蔽层可以两端接"地"?(这个地的说法是很含混的,容易引起误解!)什么时候不可以!
同时也就知道:不同回路的参考点应该首先连接,最后有一点连接到公共的PE了(所谓星形接地)。这是要确保它是等电势体。一旦上面有电势,仍然没有电流!仍然是等电势体!(通过这点是不是也可以看出,这台机器可能是会电人的,但它工作是不受干扰的。所以,解决EMC的问题和保护接地不是一回事儿!对吧?)
对于屏蔽层单端接“地”,我认为相当于在增加一定线路容抗前提下,缩短线路伸出机柜的长度。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。