因为模拟量扩展EM23X的模拟到数字转换时间<250μs,模拟输入阶跃响应1.5ms到95%。
而224XP自带的模拟量端口的模拟到数字转换时间125ms,模拟输入阶跃响应最大250ms。
所以EM231的模拟量输入跳动是正常的,因为它的响应时间比224XP自带的模拟量端口要快非常多,但跳的范围不应该那么大,可以进行输入校准