回复:关于MM430变频器故障请教

老兵veteran

版主

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-27 13:05:37

8楼

加进线电抗吧。这是标配。
我有一点疑问:怎么准备去轮换另一台变频器时才发现变频器及接触器损坏?难道没有适时监控?
另外,分析一下系统的合、分闸回路有没有问题,是否存在运行中自动分闸的情况。
还有,建议观察一下故障时间的电网质量。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心