1、因为故障都发生在深夜或清晨的时候,所以没有及时巡查发现,而变频器和现场是没有安装实时监控或报警的。
2、7.5KW的变频器是通过值班人员手动开、停机的。当按下停止按钮后变频器开始减速,直到输出为零后主接触器才断开。开机时只要按下启动按钮,主接触器马上吸合,变频器开始加速。
3、请问检查电网是要通过示波器监测吗?

感谢老兵您的意见!