quote:以下是引用ERMA在2011-12-27 13:32:13的发言:看来大家对OPC的通讯非常了解。接下来我们就来个案例分析。这个案例是来自某钢厂。用户反映的问题是这样,为了编程方便,厂里的各计算机都是通过一台服务器进行远程桌面连接设置(而不是分别到每台计算机上去设置)。有一台计算机上安装有WinCC作为OPC Client 去访问另一台计算机上安装的OPC Server-Simatic Net。但当通过远程桌面设置OPC的访问参数后。WinCC的变量管理器能够看到要访问的OPC 服务器的计算机,也能浏览到OPC Server,但连接的时候就会弹出错误:无法访问所选的服务器:详细资料:Hresult=8000401 a。大伙看看问题出在哪里?

能浏览到OPC Server说明OPCEnum的访问和启动激活权限满足,不能连接OPC Server可能是OPCServer的用户访问和激活权限不满足。