请教153-2损坏的原因

1278

5

2011-12-27 18:25:36

大家好,我正在调试的PCS7系统,今天出现了大量153-2故障损坏,不太明白原因,请教大家;

一、现场情况
1、我的AS下挂10个ET200M,再没有其他DP设备;
2、ET200M下挂DI、DO、AI、AO等几种SM模块,DO继电器隔离,DI是321-1CH00,未用继电器隔离,查询电源是DC24V;
3、所有DP1网段的153-2采用A路24V电源供电,所有DP2网段的153-2采用B路24V电源供电;
4、给DP2的153-2供电的DC24电源兼做DI的信号查询电源;
二、故障情况
1、正常使用中,突然出现DP7站一个DI模块的电源保险管熔断,上一级6A空开跳闸,区域设备跳停;
2、断开外线检查并重上电后,发现DP7站上一个DI模块的3个通道烧,所有DP2网段的10个153-2全部损坏(153-2的所有灯灭);
3、检查控制柜接地正常,故障DI模块的外部接线没有找到短路点、接地点,没有测到交流高电压,不过有感应电80V左右;
三、请教
1、出现这种故障可能有哪些原因呢?外部串入高电压?
2、为什么与DI查询电源使用同一电源的153-2会全部损坏?

谢谢大家