quote:以下是引用崩溃在2011-06-18 10:27:06的发言:
其中一个通道坏了,由于最终的测量值是两通道相加求平均,最好把同轴电缆完全脱离下来,以免引进错误的信号;另外,同轴电缆怎么坏的?
变送器建议用其他同型号的表头替换下看看,注意只是看是否稳定,不同传感器的变送器不能随意换。
同轴电缆是否受潮或者短路的检查:在表头位置将同轴线拆下来,测量其阻值,正常应该是无穷大,如果受潮的话也许只有几千欧,特别是传感器井下安装的时候,可以将同轴电缆从传感器上拧下来,看看带螺纹的电缆终端是否有水珠。

同轴电缆阻值如何测量??不太清楚,请详述。多谢