回复:611U驱动轴的怪问题

David Zhang

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2010-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-28 10:08:48

4楼

回复Wangx810、ruixin2和长春工控维修:
谢谢各位的热心回复!
该轴611U驱动的电子电源由一块监控模块提供,监控模块的72和73.1(监控模块模块准备好)连接到PLC输入,每次出现问题,都会报警:监控模块未准备好(72和73.1断开)。该报警会导致控制电压安全继电器断开,从而断电,整个流程是:出现问题----监控模块未就绪报警--->控制电压断。但是611U本身没有报警。我想知道的是,611u驱动模块过流或过压,会导致给它供电的监控模块问题么??