你的意思是直接把编码器的反馈电缆连接到ADI4的时候没有暴走?那你的系统有没有报警说位置错误 或者编码器错误?你可以从几个方面考虑
1.组态时参数是否添加正确?
2,你的驱动器和电机是否都是同一型号,参数是否不同
2,用好用的那个驱动器和电机测试下你出问题的这个端口 看看 问题出在哪 现在好就好在你有好用的!你可以对比着看看