发布于 2011-12-28 14:31:07
3楼
有可能两个地方存在问题
1.项目问题,可以通过项目复制器复制项目,这样保证复制的项目的完整性。
点Windows的"启动"按钮,然后依次找到SIMATIC->WinCC->Tools->Project Duplicator,就可以打开WinCC项目复制器,然后点击上面一个"...",选择你的源项目mcp文件,点下面一个"...",选择网络上目标计算机的共享文件夹。再点"Duplicate"(复制)即可。
当然也可以新建一个简单项目看会不会出现这个问题。
2.软件问题,关闭杀毒软件、防火墙和其他软件,开始菜单 运行中输入reset_wincc.vbs 来关闭所有WINCC的进程,然后再激活试试,如果还是不行就只能重装wincc软件,建议重装操作系统再安装wincc软件,安装时注意wincc软件兼容性。
《SIMATIC WinCC V7.x,V6.x 及 V5.x 和哪些产品兼容?》
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/21927773
另外你可以参考西门子英文论坛关于“No or invalid Project Context,ASO cannot work correct”的讨论:
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=294970&language=en
https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=294971&Language=en&onlyInternet=False#top
http://www.automation.siemens.com/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=125623&language=en&PageIndex=2
http://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PostID=256854&language=en
2.
自:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=74110&cid=1032
智方行圆?方为立身之本,圆为处事之道.