回复:产品技术介绍——SIMATIC PC-BASED 自动化技术介绍——发帖整理

总坛主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3679
  • 精华

    8
  • 被关注

    366

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-28 15:27:12

5楼

quote:以下是引用nucman在2011-11-25 11:44:37的发言:
quote:以下是引用jacky_andy在2011-11-25 09:15:53的发言:
没有用过PC-Based ,听过一次研华的课程。
PC-BASE的目的时将笼统的说PLC+PC整合在一起。
两者的优点整合在一起,但是都是很笼统的概念。
研华很早就推这个理念,但是好像一直没有推起来。可能还是跟用户的习惯还是别的有关吧
可能跟我们的行业有关,WINac没有用得。
身边的人也没有用WINAC的

PCBa的发展及普及前几年有个低潮期,用户不接受的主要原因主要还是涉及到控制器的稳定性及价格问题。以往做项目我们在方案选型的时候往往会从系统稳定性、价格以及开放性等几个角度入手,会拿单片机、PLC以及PCBa来比较。当把上述几个关注点都解决的时候,PCBa强大的技术优势就显现出来了。
先说系统的稳定性,包括硬件及软件的稳定性。目前西门子提供的硬件-IPC主要有以下几种类型Rack PC、Box PC、Panel PC以及用户定制化PC。WinAC主要应用于Box PC,其中4X7系列PC最大的亮点就是免维护设计,没有旋转的部件,没有风扇(借助散热片散热)及常规硬盘,可以采用固态硬盘SSD及CF卡,耐冲击抗震动性能高(高达5g的振动,冲击到15g),工作温度55°C(比普通PLC工作上限温度40°C还要高)、IP65、
高度的电磁兼容性(EMC)、服务与支持期为8至10年。另外采用英特尔酷睿2多核高性能处理器。采用WinXP Embeded或Win 7 Embeded 操作系统,而且WinAC在运行时可以独占CPU的一个核,即使Windows出现蓝屏,挂掉,WinAC照样可以正常运行。还有数据掉电保持问题,以往的PCBa必须要配置UPS防止断电数据丢失,目前采用西门子的IPC不存在这个问题,可以不用UPS,因为IPC已内置数据保持型的芯片,能够保证异常断电时的数据存储问题。
价格也很具有竞争力,以往PLC+WinCC(或WinCC flexible)的方案要单独配置一台PC或者屏,软件单独购买,使用WinAC,有一种情况是可以购买bundle版,购买此版的产品,除了IPC硬件外,还会额外提供WinAC、WinCC Flexible和Simatic Net等软件包,价格要比单独购买优势更大。