1、建议添加输入隔离——如果模块选用不带隔离的,那么建议自己设计输入隔离,比如光电隔离、中继隔离等等。
2、建议再次检查接地,保证可靠的接地。
烧坏模块的另一个可能的原因就是——大电流从地端串入。曾经也有类似的案例,见链接http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_ID=70396&cid=1029