回复:profibus通信协议DP、标准、通用(DP/FMS)以及自定义的总线参数含义和组态方案

雨峰

  • 帖子

    73
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-28 17:15:19

5楼

quote:以下是引用kinkin在2011-12-26 12:53:57的发言:
2500 米的电缆?这么长?
为保证可靠通讯,超过1000米就必须加装中继器,所以,你最少要加两个中继器。

谢谢大家指教,看来都说是中继器的问题,现在手头上也有中继器,我会试试的。不过我有个疑问:(1)为什么4个PLC之间可以正常通信,它们用的是电缆,而光缆连接的CP5611与从站之间应该衰减更小才对。现场反而是离上位机最远的主站点可以读到,其他的诊断反而时断时续呢?(2)只留下离光端机最近的那个从站PLC,这时在PC上也能读到这个从站,为什呢?
路人甲遇到了路人乙。。。。。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54703条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。