前些天用331-7KF02八路模入量外部压力传感器,模块报SF故障,在线诊断:是无外部电源故障,所有的电流都量不出来,(4-20MA)
开始的时候是不知道为什么报故障,就怀疑是外部电流的问题,查了半天
换了四个万用表都不行,于是排除,找了所有的问题都没有找到,
最后的最后才开始怀疑是万用表,巧的是,这四个万用表真的保险丝都断了
后来换保险后,可以量到电流了,但是模块还坏着呢,
上网找各种原因,也排除了各种原因,最后实在没办法,
换了个新模块,好了
可是刚一转电机,又报SF故障,此时知道问题的严重性
又认真的查了下模块的24V,才发现是和电机的380短路了
就这样,不明不白的烧了两个模块,领导骂了我一顿,我这个毁啊
长教训了,报SF故障,报外部电源故障的时候肯定是外线的问题,肯定要好好的查一下外线
还要问清现场到底什么情况坏的模块,我当时是问了同事的
可是同事也没细说,就说是阀开时候,我就没在意