回复:profibus通信协议DP、标准、通用(DP/FMS)以及自定义的总线参数含义和组态方案

雨峰

  • 帖子

    73
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2011-01-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-28 23:02:32

6楼

quote:以下是引用雨峰在2011-12-28 17:15:19的发言:
quote:以下是引用kinkin在2011-12-26 12:53:57的发言:
2500 米的电缆?这么长?
为保证可靠通讯,超过1000米就必须加装中继器,所以,你最少要加两个中继器。

谢谢大家指教,看来都说是中继器的问题,现在手头上也有中继器,我会试试的。不过我有个疑问:(1)为什么4个PLC之间可以正常通信,它们用的是电缆,而光缆连接的CP5611与从站之间应该衰减更小才对。现场反而是离上位机最远的主站点可以读到,其他的诊断反而时断时续呢?(2)只留下离光端机最近的那个从站PLC,这时在PC上也能读到这个从站,为什呢?

我再次把中继器加上了,结果还是老样子,4个PLC之间能互相通信,就是经过光缆以后和电脑不能通信。现在的现象时,PLC通过光缆的发送端有指示灯,而且电脑这端的接受端也亮,就是电脑这段的发送端没有指示灯,PLC那段的接受端不亮。我将光线的发送与接受线倒换了一下,还是PLC只能发送,电脑这段只能接受。这说明光纤是没有问题的,两个都通。
我现在是素手无策了。不知问题出在哪了,也不知道怎么解决了。
还请高手一定不惜赐教。给指点一二。。。
路人甲遇到了路人乙。。。。。