1、modbus-rtu,你不能问得急了。理论上帧间隔3.5个宽度,实际上S7200的最小定时间隔是1ms,计不到那么准确。比如9600bps时,帧间隔可取5ms以上;
2、要有适当的等待时间让S7200回答。modbus-rtu在S7200中是以用户程序的形式实现,并非系统功能。回答的速度,和扫描周期相关。你可以设100ms或更长时间的超时间,超过100ms没回答,才算无响应。
以上两条若没有配合好,会造成通讯阻塞。