我在一个工程中看到44-20ma的程序中使用27648,并没有5530,那么要是piw的时候,也没有27648-5530这个值,而是直接使用27648.这是怎么回事?直接是piw*2/27648就是工程量值,并没有27648-5530的计算。
你看你硬件组态的时候选择的是4--20mA,还是0--20mA。
如果你组态是4--20mA,而你的外围设备需要4--20mA的信号,那对应的数字量就是0--27648
如果你组态是0--20mA,而你的外围设备又需要4--20mA的信号,那你输出的4mA以内的信号就不对你的外围设备起作用,直到4mA以上的信号才有用,那你的数字量信号也就需要5530以上的才有用。不知道你清楚了没!
谢谢大师的耐心解答,
组态里面也是4-20ma,两线制。
按照大师的解释,在300里面的可以组态信号量程和外设的信号可以不一致,你的意思是这样吗?
电流组态是4--20mA:对应的数字量就是0--27648。