我在一个项目中用PCS7V60的平台、S7-417H的CPU和S7-315用Y-LINK通讯,417H系统中的Y-COUPLER做MASTER,315上的CP342-5做SLAVE,发送和接受各64bytes,等所有数据都通讯正常后,S7-315只要断电或重启,数据通讯就会中断,非得要重新启动S7-417通讯才能恢复,不知什么原因。
by the way,S7-315中的通讯块“DP_RECV”、“DP_SEND”在OB1中调用,S7-417H中通讯块“DPRD_DAT”、“DPWR_DAT”被放在CFC中被OB35(100ms扫描周期)循环执行,不知问题是否出在同步上?