回复:进线电压400V的6RA70如何可以控制440V的直流电机?

老兵veteran

版主

  • 帖子

    10075
  • 精华

    508
  • 被关注

    578

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-12-29 10:41:33

1楼

1、P78.01=400。
2、P102=励磁进线电压
3、你电机的额定电压高于装置的额定电压,P118比P78.1大是正常的。但如果是电枢可逆装置的话,装置输出不了440V,是你选型有问题。
4、“进线电压影响电流环的前馈性能,进线电压实际值和电压波动将影响电流环的性能,造成电机出力不够。”这句话的前半部分对,后半部分不严谨。如何理解去看相关的理论书籍。