谢谢翼大侠。
电脑的确不是一直在问,我今天仔细看了下。组态王软件是问了次如果在规定时间内没有答就认为通信失败,然后就是30S(默认)后再问。
我现在的问题是LED屏通信的报文太长(244字节)而且在给屏发送数据的时候不允许中断,否则屏通信就会出错。因此我在发送数据的时候把中断关了,发送完再开中断。我现在是在组态王里把恢复通信时间缩短组态王允许的最小值(5秒),这样虽然还再是会中断,但几秒就可以恢复不影响使用。如果要彻底解决估计要扩展电脑串口,让PLC走PPI跟电脑通信。
西门子技术支持工程师也这样认为。