quote:以下是引用feng770在2011-12-29 13:17:46的发言:
我司变频器p443=3002,在说明书的功能图上怎么找不到k3002?可以找到k2002,怎么回事啊?还有u0001,u0002,u0003这三个参数是怎么来的?分别表示什么意思?谢谢各位大侠赐教,不胜感激!
你看使用大全的矢量连接器一览表可以找到K3002是从CB/TB接收的过程数据的第二个字,参考功能图120
u0001,u0002,u0003这三个参数你是指什么参数,变频的参数U001、U002、U003么?这三个是自由功能块里的三个固定设定值,分别由K0401、K0402、K0403输出,参考功能图705