19楼

这两天又出现一台流量计流量跳变,把电阻线,流量线都摘掉,只让流量计与变送器相连接,流变送器上显示的流量还是每隔几分钟就会出现正或负的跳变,变送器换了一台现象依旧,重新布线接地,并且把变送器位置换了一下现象依旧,目前就差更换流量计。但是变送器上显示的F12通道都没有报警。应该不是流量计的原因。还有什么别的分析方向吗?


quote:以下是引用崩溃在2011-12-28 08:40:37的发言:
就是把电缆从变动器那端拆下来,然后量铜芯线和屏蔽层之间的阻值,正常无穷大,受潮可能只有几百千欧。