quote:以下是引用keeneyoung在2011-11-26 13:56:19的发言:
感谢大家的回答,问题已经解决了。后来安排电工“跨专业”检查了机械设施,发现是前面的减速箱有问题,造成电机有时候堵转造成的。因为前面请了机修检查,可能是发现了问题不说实话,所以,后来改成无编码器控制后,都认为问题“解决”了。
正如,大家所说,这也许算是国企之风吧,我们公司里设备出了问题总是喜欢往机械或电气方面推。因为领导是所谓搞机械出身的。并且大多数设备故障从表现上看也从电气方面反应出来的。所以,除非发现机械有明显的损伤(肉眼可见)那些搞机械的才会配合电工去查问题。
感同深受啊,一样,反正我们电气查不出原因的故障时间就算电气的,没有办法啊。感觉电气没什么地位。另外,我这几天也是有个传动报F053,现在偶尔还会有呢,担心啊,如果在生产过程中跳闸就完了,一卷钢就废啦。一直生产着,所以还没有时间细查原因。
kdrjl说5HZ以上到50HZ可以*盘反馈控制,这样速度精度影响大吗?如果影响不大,我都想甩开码盘了,反正我这个传动5HZ以下是不带负载的,是等待状态的