quote:以下是引用海鲜狂侠在2011-12-29 21:53:10的发言:
谢谢斑竹,
“ 1)带有滤波器的功率模块只适合在TN电源系统中应用,不带内置滤波器的功率模块即可以用于接地的(TN,TT)电源系统,也可以用于中性点不接地的( it) 电源系统.这是为什末呢?扩展下,进线电抗器,有没有接地系统的要求呢?”
您能就这个话题,发表下您的看法吗
有两点注意:
1、所有西门子的变频器(不仅指MM4、G120)外壳都必须接PE保护地。
2、这里所说的滤波器(功率模块)不是仅指电抗器、扼流圈。带有滤波器的型号就是为TN供电系统设计的。它和PEN相关。因此不能用于TN之外的供电系统。
正因为MM4的Y电容和PE相关,所以当它用于TN之外的供电网络时,要求必须剪断Y电容。
而G120的“Y”电容根本和PE不相关,因此就没有这个要求!
当变频器用于TN之外的供电网络时,本身就够“麻烦”的。你根本就不清楚电网三相由于其他设备的原因会如何对地“波动”、“跳变”。在这种情况下,只能把变频器和电机尽量近地做在一起,采取一些抑制对地短路电流、环流的措施,使用漏电(零序)保护,对人身、装置保护是很有必要的。
进线电抗器就是个电感,它的主要功能是利用电感的自感反电势抑制电流变化, 从而抑制整流器的脉动大电流。当某相对地短路时,这个交变的自感电势将会叠加到变频器的进线。如果装置不是按此状态设计的,就会造成装置损坏。