回复:关于FM352的应用,求教

小可

  • 帖子

    23
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-30 15:53:12

1楼

如果用CPU直接连接带DP口的编码器,肯定可以实现位置比较输出,但是速度就慢很多了,主要有DP数据的更新时间+CPU扫描周期的时间。。而且普通DP通讯没有等时模式的话这两个时间又都不是定值,所以很难控制。FM352就快多了,而且独立于CPU,自己有处理器,每个执行周期不超过2ms,而且在CPU出现故障停机的时候还能继续独立工作,所以在速度响应和可靠性要求高的场合,FM352还是无法被取代的。