求助: 160KW的MM430端子起动失效,端子9对28电压4.2V左右

已锁定

rayner

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

求助: 160KW的MM430端子起动失效,端子9对28电压4.2V左右

822

7

2011-12-30 15:53:17

看R0722没反应,短接9和其他几个输入端子也没反应,是不是什么坏了?
试了用s7 200PLC通过USS通讯(端子29/30)控制也没反应.

之前是好的,马达方向也正常,停了几个月再送电端子就不能起停了,
马达方向也反了,现在只能设为反转转向才对.

目前只能在面板起停电机.
求助: 160KW的MM430端子起动失效,端子9对28电压4.2V左右 已锁定