1、6RA7081装置的励磁电源电压3U1/3W1处为380VAC,而电机需要的额定励磁电压180VDC,励磁电流13.2A。我将P103=13.2A,装置带电机运行,会不会出现高电压烧励磁绕组,他有180V的励磁电压吗?
我又在《故障诊断》中看到另1种说法:在标称励磁电压3C/3D≤ 180V的情况下,建议3U1/3W1用1AC230V供电。
那种说法正确,请解释
2、如果装置的CUD1板有电,进线接触器断开,仅有励磁电源接通,有合闸信号,但使能断开,也就是说闸一置合着,仅用使能控制电机起停,装置会有什麽不良后果?
3、我在6RA7081装置的交流进线侧装了一个400A的接触器,但起停震动噪音很大,我将参数U619(继电器输出“线路接触器合闸”端子109、110的源)设为107,仅在故障时断开,此时进线接触器电枢电源1U1/1V1/1W1及励磁3U1/3W1均有电,停机时使能、合闸断开;开机时使能、合闸闭合,这种做法可以吗
4、P169/P170选择转距、电流闭环控制的3个参数设置怎麽理解,在我们造纸行业,复卷机的前后支撑辊(速度控制),退纸辊(速度、转距切换控制),这些参数应该怎样设定