那好吧,给你出两招儿,其一,把电机电缆线用金属桥架屏蔽,注意,金属桥架的两头要与系统机壳链接。这是针对干扰源的抑制。其二,把编码器信号线用金属管屏蔽,金属管两头与机壳连接。这是针对信号线屏蔽。
我是你的朋友