发布于 2011-12-31 11:36:58
2楼
1.70励磁采用的电流控制,电压可以用设置!但是励磁进线电压如果太高,电机的励磁电压低,电流小,而且电机的励磁电感比较小的时候,可能会导致励磁电流脉动比较大,这样可以采用减低励磁进线电压,减小脉动,提高励磁电流的平稳度。
2.可以这样用的,但是要区分你的工艺情况。对于可逆系统,摘掉使能后没有逆变了。另外注意励磁的控制方式,应为如果37端有了以后,励磁是工作的,注意你的励磁控制和冷却风机的连锁,否则可能会导致电机励磁过热烧毁!
3.不建议这样用,这样的话,装置上电接触器就闭合,故障断开,故障复位立即闭合。我建议你用自由功能逻辑组建你的控制,由外部信号(按钮或者PLC)控制闭合断开,故障状态可以立即断开接触器。
我是新手我怕谁!