回复:停电后,通信要重新做一下,再下载一次才可以使用

阿炜

  • 帖子

    567
  • 精华

    11
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-05-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-12-31 19:37:32

7楼

告诉大家一个好消息,原因应该找到了,为什么这么说呢。因为年底检修时,我把PLC的电池全检查了一下,只有网络连不上的这个的电池坏了,装了两个电池,但全没有电了,后来我换了一个新的,停电后再启动后,网络是通的,所以应该是电池无电引起的。
不过我还有一个不太明白,原来停电后,网络连不上,为什么会在线通信的那个功能块时,PLC就会死机?这个有什么办法避免吗?比如加OB块防止死机。我想死机可能进入死循环中引起来的吧?另外我们平时说的掉电后,程序丢失,那么我没有发现电池没有电前,是不是程序丢失了,那为什么上电后(外电源,不是电池的电),PLC如果没有程序,会启动正常吗?我们说丢失了程序,是什么意思?难道不是这样的程序丢失,而是别的什么?那我们PLC上的存贮卡不就是存程序的吗?为什么会有人说程序丢失呢???这么一说来,那电池的作用是什么???不会是保持存贮卡里的程序吧??希望大家知道的一说说。我可一直不是很明白,不过经过这次这件事情,让我明白了电池是多么重要呀!!!