发布于 2002-11-24 21:54:38
0楼
小弟只做过模拟量输入,在没有完全解决干扰的情况下,PIW256有不稳定情况,特别是采用电压输入时,经常表现为7eff,我查过资料好似表示‘引脚未被接通或没有信号’。有时也会出现,很小的信号输入,PIW256有反应,但是稍一增大信号,PIW256出现满量程。
我的解决办法,在电压输入模式下,采用屏蔽双绞线、信号发生端、放大端、PLC共地,一般可以解决,如若再不行,嘿嘿!!!
电流输入模式下,尽量采用四线制。
希望有所帮助,我也感觉SIEMENS的资料实在少的可怜啊,SIEMENS的技术人员,对SIEMENS的产品很了解,但是对工业现场部分比较生疏,好似有劲使不上,呵呵!多交流,多交流!