quote:以下是引用kdrjl在2011-12-30 21:21:53的发言:
那好吧,给你出两招儿,其一,把电机电缆线用金属桥架屏蔽,注意,金属桥架的两头要与系统机壳链接。这是针对干扰源的抑制。其二,把编码器信号线用金属管屏蔽,金属管两头与机壳连接。这是针对信号线屏蔽。
谢谢了哦。我昨天晚上把线换成双绞双屏蔽而且把CUVC换了并做了优化,问题还是没得到解决。只剩下码盘了,但是都只在低速时才有毛刺出现,所以应该不会是码盘的问题,码盘问题的话应该高速低速都会有。我和几个同事分析了一下,觉得应该还是机械的问题,电机带了两个齿轮,因为在低速时如果齿轮箱有点卡阻肯定会反转,但是高速时惯性大就不会有这种问题。等检修时我决定把接轴拆开,直接空转电机,这样就可以彻底看出是电气还是机械问题了。再次感谢各位