这个1ms,2ms是指在变频器侧设置的延时回馈报文的时间! 就是当变频器接收到报文后先处理,然后延时这个设定的时间再反馈报文给PLC ! 就是为了配合PLC侧的发送到接收受扫描周期影响所需要的时间!
如果PLC是S7-200,当我在PLC侧检测到发送完成后,产生中断,然后在中断内立即使能接收报文! 这样就不需要变频器延时反馈报文了! 还有,S7-200可以有字符中断接收的机制,这个在一些特殊场合也非常实用的!这也是原来做通讯时S7-200相对三菱FX-2N的优点所在! 现在S7-1200倒好,在这个功能上退化了,呵呵。还好,现在我用的变频器和温控器都具有延时回馈报文的机制,而且延时时间可以设定, 这样我就可以根据我的PLC最大扫描周期来决定如何设置变频器和温控器的延时时间了! 如果碰到没有延时反馈功能的变频器、温控器等,那就杯具了……