quote:以下是引用划痕在2011-12-29 17:07:20的发言:如果都使用S7-300/400 CPU,电位器的调节应该应用很少了。直接添加一台上位机可以实现很多“电位器”功能。
非常同意你的观点。电位器在工业场合的抗干扰能力非常的差,我们原来的连铸系统用了很多进口的电位器,800多一个,偶尔还有干扰。模拟量就比较容易被干扰,再用电压,更不得了(电流要好些)。如果非得在现场不适合用工控机或者触摸屏的场合下使用旋钮给定,我觉得编码器要好得多。如果还需要一个数显表显示,可以选个计数器(配合增量编码器)或者SSI显示表(配合SSI接口的绝对值编码器)。